鄂爾多斯變壓器廠


信息詳情
-鄂爾多斯油浸式變壓器柜技術資料
一、鄂爾多斯油浸式變壓器柜概述
我公司長期致力于對中性點接地鄂爾多斯油浸式變壓器技術產品的研發和生產;其對降低電網過電壓、提高電網的安全性、可靠性,具有良好的效果。我公司可選用進口特殊不銹鋼合金材料,以適應部分客戶的特殊要求。本產品具有精度高、線性度好、運行可靠、安裝方便、外形美觀等特點,已用于許多國家重點工程。我公司所生產的低壓接地鄂爾多斯油浸式變壓器柜是低壓系統中采用鄂爾多斯油浸式變壓器接地的專用成套裝置。ENR-DR低壓接地鄂爾多斯油http://nanjing.sdbyqcj.com/浸式變壓器柜主要用于低壓柴油發電機組0.22KV、火力發電廠0.38KV、煤炭生產企業0.66KV、啟動及和功率等鄂爾多斯油浸式變壓器設備。
三、鄂爾多斯油浸式變壓器柜技術指標
ENR-DR低壓接地鄂爾多斯油浸式變壓器柜是0.22KV~0.66KV低壓系統中接地用鄂爾多斯油浸式變壓器配套裝置。為了提高0.22/0.38/0.66(KV)低壓用電系統供電質量,減少因發生接地故障而引起的電動機回路斷電,發電廠的主廠房內低壓用電系統應該采用高阻接地,這樣不僅避免了單相接地時引發立即跳閘的情況,而且當采用熔斷器作為保護電器時可減少用電設備運行時燒毀的事故。
以前低壓系統主要采用直接接地方式或不接地方式。當發生一相接地故障時,直接接地系統的中性點電壓保持不變,但是系統中性點電流過大,容易損壞中性點接地絕緣,燒毀中性點系統。系統采用不接地方式時,產生的過電壓倍數比較高,由于弧光和鐵磁諧振過電壓,非故障相的相電壓升高數倍,這對用電設備的絕緣和熱穩定都構成威脅。當安裝中性點接地鄂爾多斯油浸式變壓器柜后,當發生非金屬性接地時,受中性點接地鄂爾多斯油浸式變壓器的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低;同時,非故障相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半。
四、鄂爾多斯油浸式變壓器柜產品特點
1、產品采用優質不銹鋼鎳鉻合金鄂爾多斯油浸式變壓器,導電率高,溫度系數α為8.5×10 -5 ℃(20-1100℃),溫度系數最小。鄂爾多斯油浸式變壓器可耐1500℃防燃防爆,可靠性高,耐腐蝕,阻值穩定;
2、本產品也可以使用于各種低壓配電系統中,在低壓線路中,如無中性點加接地變壓器可與之配合使用;對抑止系統過電壓、防止各種沖擊有很好的作用;
3、鄂爾多斯油浸式變壓器柜阻值可從1歐姆到2000歐姆,電流從0.5安培到1000安培設計;
4、鄂爾多斯油浸式變壓器柜用于戶內或戶外,柜體采用不銹鋼板或冷軋鋼板噴塑制成;
5、產品可以加裝接地記錄及溫濕度控制裝置,記錄設備運行的狀態。
6、根據用戶要求加裝測控保護裝置。
五、鄂爾多斯油浸式變壓器柜使用條件
1、環境溫度:-40℃~+60℃;
2、安裝地點海拔高度不超過4000m;
3、相對濕度:不大于95%(35℃);
4、安裝場所的空氣中不應含化學腐蝕氣體和蒸汽,無爆炸性塵埃;
5、電網頻率:48~52Hz(50 Hz系統),58~62 Hz(60 Hz系統)。
七、鄂爾多斯油浸式變壓器柜訂貨須知
訂貨時請告知以下參數:
1、系統額定電壓:(KV);
2、短時允許電流:(A);
3、標稱鄂爾多斯油浸式變壓器值:(Ω);
4、短時允許通流時間:(S);
5、是否加裝電流互感器(CT):CT變比及容量;
6、進出線方式:上進下出,下進下出,可選;
7、鄂爾多斯油浸式變壓器柜的材質、柜體(IP)防護等級、色標及安裝地點;
8、是否需要加裝接地記錄及溫濕度控制裝置。
上一條新聞::: 電池的分類和電池術語
下一條新聞::: 2012年6月萬至達再次推進5S管理工作
最新資訊
站內資訊
版權所有: 鄂爾多斯變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2017
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:暴雪網絡